    Bonjour Monsieur Morlot,

    si votre local a un volume de 30 m3, l'abaissement de la température ambiante pourra descendre de 3/4 °c, raison pour laquelle il est nécessaire que le local soit hors gel (7°c minimum).

    Si vous observez la notice d'installation, 3 mises en œuvre sont proposées:

    - En air ambiant - votre cas -  si la local fait plus de 20m3, non chauffé et hors gel 

    - Gainé sur l'extérieur c'est à dire que l'air est aspiré et refoulé dehors grâce à des gaines obligatoirement isolées 

    - Semi gainé c'est à dire que l'air est aspiré dans le local et refoulé dehors grâce à une gaine obligatoirement isolée. Dans cette configuration, il faudra créer une arrivée d'air du même diamètre que l'aspiration/refoulement du chauffe-eau (160 mm ou 125 mm) afin d'éviter de mettre la pièce en dépression. Cette option est généralement utilisée lorsque le chauffe-eau thermodynamique est installé dans une petite pièce (- de 20m3) ou des calories gratuites peuvent être utilisées comme un cellier équipé d'une chaudière au gaz, au fuel qui génère des calories dans la pièce.

    S'agissant des performances, de nombreux critères entrent en compte. 

    - En air ambiant la température est hors gel toute l'année donc les performances varient suivant les saisons.

    - En version gainée, la performance suit la température extérieure donc en saison froide ( en dessous de -5°c) ou très chaude (au delà de 43°c), le gaz de la pompe à chaleur ne peut pas récupérer de calories

    Enfin les gaines devront impérativement être isolées (pas de tuyau PVC) afin de ne pas créer de condensation liée à la température refoulée. L'installation doit répondre aux préconisations de la notice.