Aeromax Split2 plus de chauffe PAC
Bonjour,
j'ai un Aeromax Split2 configuré pour ne pas utiliser la résistance electrique.
Plage de chauffe "PAC Prog/ELEC Prog" sur la plage "10h30-18h30".
Depuis des mois pas de soucis.
Depuis quelques jours, je vois que la chauffe ne commence pas à 10h30 mais plutot à 12h45 et que seule l'ELEC est utilisé.
Je suis passé dans le menu installateur et j'ai fait un test de la PAC. Pas de soucis.
Pas de message d'erreur.
Une idée ?
-
Bonjour monsieur LANGLET,
Vous pouvez vérifier que le chauffe eau ne s'est pas mis en mode secours. Mode spécifique ou le chauffe eau fonctionne uniquement sur la résistance afin de pouvoir assurer la chauffe lors d'un problème de pompe à chaleur.
Vous pouvez aller dans le menu installateur, paramétrage / eau chaude / modes avancés / mode secours.
Désactivez la fonction si celle-ci est activée.
Cordialement.
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire