Temps d'arrivée d'eau chaude très long
Bonjour, je viens d'installer un cumulus thermodynamique Aeromax 5 qui a l'air de bien fonctionner (Mode Eco 50° 24/24, prise d'air directe intérieur garage, gainage extérieur pour la sortie d'air froid). En revanche, l'eau chaude mets plus de 25 secondes à arriver au robinet (environ 14m) alors que placée au même endroit, ma chaudière fioul l'emmener en même pas 10 secondes. Une idée ? un réglage de puissance de sortie ou autre ?
Merci d'avance
Cordialement
-
Bonjour Monsieur Calmels
Cette différence de débit eau chaude entre votre chauffe eau actuel et votre chaudière fioul vous l'a devez à la température de réglage de température. Votre chaudière devait probablement chauffer à 65°C.
Pour tester, veuillez mettre votre chauffe eau en mode manuel douchette au maximum (éco inactif). Vous aurez la sensation d'avoir un débit d'eau chaude plus rapidement
Merci de votre confiance
Belle journée