Ecran Commande d'ambiance reste allumé

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Jolly,

    il semble que votre gestionnaire d'énergie, en tout cas la commande centralisée, ait perdu l'appairage avec le delesteur installé au tableau électrique empêchant le pilotage et le comptage des consommations. Vous pouvez suivre les étapes de paramétrage d'usine en suivant les conseils détaillés sur le sujet suivant ou contacter un électricien si les manipulations sont trop techniques.

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360006919960-Reinitialisation-usine-pack-zeneco.

    Le branchement entre le gestionnaire Zeneco et le compteur électrique peut se faire avec un câble de téléinformation ou un câblage traditionnel suivant que le compteur est électronique ou mécanique

    Si les échanges entre le Lincky et le delesteur sont OK, le voyant est vert fixe.

    Si le voyant est vert clignotant alors il y a 2 possibilités:

    • Si le créneau HC est identique aux (anciens) créneaux EDF/Engie :

    Mettre le Lincky en mode historique par le fournisseur d’électricité

    • Si le créneau est différent des anciens créneaux non pris en historique:

    Zeneco n’est pas conçu pour ces nouveaux créneaux (échange entre Lincky et Zeneco incompatibles) - il faudra remplacer le gestionnaire Zeneco.

    Nous recommandons à l'installateur de contacter le service technique au 02.38.71.07.77 si besoin.

    Bien chaleureusement,