    Bonjour Monsieur Demazure, 

    Nous avons bien reçu votre demande et nous répondons à vos questions sur le chauffe-eau Malicio 3.

    Le chauffe-eau Malicio 3 à semi-accumulation a été conçu dans le but d’optimiser son intégration dans le logement. De capacité limitée en comparaison avec les chauffe-eau à accumulation traditionnels, il permet toutefois d’obtenir une bonne quantité d’eau chaude grâce à un branchement permanent (24h/24h) ce qui lui permet de relancer la chauffe pendant la journée.

    Ce chauffe-eau n'a pas été conçu pour une mise en œuvre en heures creuses car sa capacité limité demande à ce que la chauffe commence rapidement afin d'avoir suffisamment d'eau chaude aux prochains sous-titrages. 

    Par ailleurs, l'électronique embarquée n'a pas été dimensionnée pour des coupures d'alimentations journalières. 

    Si vous choisissez de garder votre abonnement réduit, je vous suggère de faire installer le Malicio 3 sur une alimentation permanente dédiée et non sur le contacteur heures creuses.

    La connectivité sur ce produit est faite pour: 

    • consulter une estimation de la quantité d'eau chaude disponible 
    • consulter une estimation de la consommation énergétique 
    • régler la température 
    • mettre le mode boost
    • mettre en mode absence 

    Je vous joins ci-dessous un lien où vous trouverez les différents mode de fonctionnement de ce chauffe-eau. 

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/4406092673938-Quels-sont-les-diff%C3%A9rents-modes-de-fonctionnement-du-chauffe-eau-Plat-Thermor-Malicio-3-

    En vous souhaitant une bonne journée. 

    Bien cordialement  

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    OLIVIER DEMAZURE

    Bonjour

    merci pour votre réponse rapide et précise.

    ma maison étant équipée de panneau photovoltaiques en autoconsommation avec revente du surplus , mon besoin est de maximiser la consommation du surplus de production d'électricité durant l'expositon des panneaux au soleil

    Avez vous des recommandations/conseils/astuces - de tout nature- pour aller dans ce sens avec Malicio3? 

    Par ailleurs la video de cozytouch ne mentionne pas le règlage de la température de l'eau du chauffe eau, de même que le mode démo de l'appli Qu'en est il exactement de cette fonction?

    Bonne journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Demazure, 

    Le chauffe-eau Malicio 3 devant être alimenté en continu il n'y aura pas de programmation temporelle possible pour aller avec le surplus de production d'électricité. 

    En ce qui concerne le réglage de température il va se faire au niveau de la goutte sur l'application Thermor cozytouch. Sur le même principe qu'en passant par la commande digitale du Malicio 3. 

    Je vous joins un lien où vous trouverez la procédure pour régler la température sur le produit qui vous  aidera à mieux comprendre l'ensemble. 

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360013006040-La-temp%C3%A9rature-de-l-eau-d-un-chauffe-eau-Malicio-est-elle-r%C3%A9glable-

    En vous souhaitant une bonne journée. 

    Bien cordialement 