Installation Malicio 2 80L arrivée d'eau à droite - Malicio Pose piquages à droite

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur frere,

    en effet, dans le cas d'une mise en œuvre à l'horizontale, les piquages d'eau doivent impérativement se situer à gauche car le Malicio "Plat" composé de 2 cuves. La chauffe démarre par la cuve de gauche (pose verticale) ou de dessus (pose horizontale) puis passe à l'autre cuve une fois que la première a atteint sa consigne.

    Avant de lire la suite, imaginez que l'eau chaude va naturellement aller vers le haut de la cuve - on appelle cela la stratification (chaud en haut, froid en bas)

    Dans le cas d'une mise en œuvre avec les piquages à droite, la logique de chauffe qui utilise les sondes de température va être perturbée. Déjà qu'une installation à l'horizontale fait perdre 20% d'eau chaude car la zone sous une résistance (appelée zone d'ombre) ne chauffe pas mais dans le cas d'une mise en œuvre à l'envers (piquages à droite) la stratification et la prise de températures seront faussés. Sachant que le mode ECO+ utilise ces données grâce aux sondes, ce mode sera plus perturbé que le mode Manuel (touches +/-) qui le sera aussi dans une autre mesure.

    Enfin, les piquages sont faits en sorte de récupérer l'eau chaude en haut de cuve pour une mise en œuvre verticale et horizontale afin de récupérer de l'eau chaude là où elle se situe naturellement. 

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Julie FRERE

    Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
    Je vais transmettre l'info à mon installateur,
    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.