Thermor Aeromax 5 - Bruit énorme lors du fonctionnement

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Tang,

    le ventilateur peut générer plus de bruit en fonctionnement que la pompe à chaleur car le débit peut atteindre les 385 m3/heure (entre 160 et 385 m3/h suivant le modèle). Cela signifie qu'en cas de configuration semi-gainée comme c'est votre cas, il faut récupérer les calories d'une pièce non chauffée et hors gel (garage, cellier...) dans laquelle se trouve une arrivée d'air du même diamètre que l'entrée/sortie d'air du chauffe-eau thermodynamique afin de:

    • Ne pas utiliser les calories du logement. 160 m3/heure correspond à un logement de 65 m2 / 385 m3/h correspond à un logement de 150 m2 qui serait vidé de ses calories toutes les heures.
    • Ne pas mettre la pièce en depression et eviter le passage d'air dans les menuiseries, les passages de porte...
    • Limiter les bruits aérauliques comme vous l'avez remarqué. 
    • Eviter de faire entrer l'air froid de l'extérieur si une entrée d'air est créée dans le cas d'une installation dans le logement.

    Dans votre cas, quitte à percer le mur, l'idéal sera de gainer l'entrée et la sortie d'air sur l'extérieur pour atténuer les bruits aérauliques (vous ne pourrez pas les éliminer) et éviter de refroidir le logement.

    Merci de votre confiance,