    Bonjour Monsieur Calmon,

    la récupération des calories d'une VMC par un chauffe-eau thermodynamique air ambiant est tentant mais elle n'est pas recommandée pour plusieurs raisons:

    • Le ventilateur du chauffe-eau thermodynamique et celui de la VMC vont entrer en conflit car les débits ne sont pas identiques
    • Le réseau aéraulique de la VMC (gaines annelées, diamètres, longueur du réseau...) n'est pas prévu pour supporter le débit du ventilateur du chauffe-eau thermodynamique. Des messages d'erreurs en lien vont apparaitre.
    • Le débit du chauffe-eau thermodynamique est de 300/400 m3/heure ce qui représente le volume d'une maison de 150 m2 vidée de son volume d'air toutes les heures
    • L'air vicié de la VMC est chargée en humidité, en poussières et en graisses seulement le chauffe-eau thermodynamique n'est pas équipé de filtre.

    En somme, un chauffe-eau thermodynamique doit récupérer les calories gratuites présentes dans l'air seulement, si vous récupérez les calories du volume de la maison (point 4), l'air du logement sera remplacé par l'air extérieur. Vous imaginez alors le cout du chauffage si vous remplacez 1 fois le volume d'air de la maison toutes les heures particulièrement en hiver.

    Bien chaleureusement,