Conso PAC
Bonjour
Je vois sur la fiche signalétique de mon Aeromax rt une consommation de la PAC de 685W.
Y a t il vraiment une différence lorsque elle tourne pendant au moins 2h sinon plus pour faire monter de 5°, alors qu avec la resistance de 2200W il ne faudrait peut être pas 1h.
Ou est le gain avec la PAC
Avec mes remerciements
-
Bonjour Monsieur Fort,
la pompe à chaleur consomme 685w en pointe (démarrage) puis 545w en fonctionnement continue. Le gain se situe au niveau du rendement de la pompe à chaleur et du coefficient de performance qui dépasse les 3 comme vous pourrez le lire sur la copie de la notice.
Cela signifie que si la pompe à chaleur aspire de l'air à seulement 7°c, pour 1 watt utilisé, le rendement sera multiplié par 3 alors que pour la résistance le rapport est de 1 (1 watt consommé est 1 watt restitué).
Pour conclure, si on aspire de l'air à 7°c, 1 heure de fonctionnement de la pompe à chaleur est équivalent à une résistance de plus 1500 w sauf que la PAC ne consomme que 545w.
Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d'année 2022,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire