la mise en œuvre dans un local de moins de 20 m3 doit se faire en version gainée vers l'extérieur. Le gainage dans le vide sanitaire n'est pas dans nos préconisations car le taux d'humidité est important tandis que les entrées d'air du vide sanitaire ne sont pas dimensionnés pour faire entrer suffisamment d'air.
Dans un local de 8m3, si vous ne gainez pas, vous n'aurez pas suffisamment de calories et ferez baisser la température du local jusqu'à des températures en dessous de 0°c.
Si vous gardez le semi gainage, le volume d'aspiration sera tel que l'entrée d'air qui a été réalisée pour éviter la dépression dans la pièce fera rentrer trop d'air avec un refroidissement trop important en hiver.
Je vous joins la copie de la notice qui explique la configuration gainée.
Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d'année 2022,

-
Bonjour Monsieur Herfort,
une telle installation n'a jamais été testée c'est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de confirmer le bon fonctionnement mais ce que nous pouvons avancer c'est que:
- le débit du ventilateur atteint les 300 à 400 m3/ heures seulement un vide sanitaire équipé de grilles d'aérations n'est pas dimensionné pour aspirer ou évacuer un tel débit.
- L'air refoulé est refroidie par rapport à l'air aspiré ce qui pourrait générer des phénomènes de condensation et plus de déperditions.
- Le gainage demandera plusieurs coudes ce qui augmentera les pertes de charges aérauliques et risque de générer un code d'erreur. Le ventilateur risque aussi de forcer pour atteindre le débit initial.