    Bonjour Monsieur Venzac,

    les radiateurs équipés du fil pilote, comme l'Equateur 4, répondent au protocole Fil Pilote. Le principe est d'envoyer une tension (voir tableau en bas) qui est interprété comme un ordre par le thermostat du radiateur. 

    Lorsque la tension est annulée où qu'elle est modifiée, le radiateur passe au mode correspondant dans la minute.

    Si le radiateur ne changent pas le mode, je vous suggère de:

    • Vérifier que le radiateur soit sur le mode Pilotage externe (voir la copie de la notice)

    • vérifier si la tension entre le neutre et le fil pilote correspond au mode demandé (voir tableau en dessous)

    Veuillez noter que ces tests comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin. 

    Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d'année,