Demande d'information vitesse de ventilation
Bonjour,
Après lecture attentive de la notice d'utilisation de l'unité intérieur Nagano et plus particulièrement de sa télécommande, je ne parviens pas a comprendre la différence entre les icônes de ventilation.

- Pouvez-vous m'aider afin de comprendre quelles sont les différences entre ce mode :

et celui-ci :

- Ensuite, la vitesse suivante est-elle la même que lors de l'utilisation du mode QUIET ?

- Enfin quelle vitesse conseillez-vous lors de l'utilisation du mode HEAT (CHAUFFAGE) pendant la période hivernale afin maintenir la température de consigne et de réduire le niveau sonore ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nicolas
-
Bonjour Monsieur Nicolas,
pour le premier schéma, il s'agit de la vitesse de ventilation qui varie suivant les icônes affichés. Je vous joins un autre schéma plus explicite.

Le mode Auto permet à l'unité intérieur de choisir le mode et la vitesse de ventilation en lien avec la température ambiante, le taux d'humidité et le consigne demandée.
La vitesse de ventilation du mode Quiet (silence) est représenté par une flèche dirigée vers le bas. La vitesse de ventilation sera plus faible que celle représentée par les deux barres de ventilation.

Il n'y a pas de "meilleurs" position de ventilation car cette donnée dépend de votre environnement, de la consigne demandée, du mode et de votre ressenti personnel sur la température et le souffle d'air. Chaque installation est différente et un souffle d'air au dessus d'un canapé sera moins agréable que dans la partie salle à manger. De plus la sensibilité au bruit, au souffle et à la température est une donnée très personnelle. Seuls des essais pourront vous permettre de trouver le bon réglage.
Merci de votre confiance,
-
Bonjour Gael,
Merci pour votre réponse.
Après vérification sur la télécommande, celle ci permet de choisir

ou

Il y a-t-il un différence ?
Quant au choix de la vitesse de ventilation cela est très compliqué pour mon environnement.
En effet lorsque je choisis le mode AUTO, la température réel est 3 degrés en dessous de la consigne.
Et quand la vitesse est en mode Elevée, la température de consigne est respectée mais la soufflerie fait beaucoup de bruit et cela n'est pas agréable.
Merci,
Nicolas
-
Bonjour Monsieur Nicolas,
Le logo suivant est accompagné de l'affichage AUTO au dessus. Le mode Auto permet à l'unité intérieur de choisir le mode et la vitesse de ventilation en lien avec la température ambiante, le taux d'humidité et le consigne demandée.

Le logo suivant détermine la ventilation au maximum réglé manuellement

La chaleur étant physiquement portée vers le haut, on peut constater un écart de
température entre la température ambiante de la pièce et la température de consigne demandée à l'unité intérieure.
Aussi, une climatisation Thermor Nagano murale étant installée en hauteur, (zone la plus chaude
d’une pièce), une compensation est réalisée d’usine.
Celle-ci pouvant est surévaluée ou sous-évaluée suivant l’installation, il convient d’effectuer un
étalonnage de la sonde de l’appareil.
Cette opération est possible entre -6°C et +6°C et doit être réalisée par le professionnel.
Pour réaliser l’étalonnage de la sonde d’une climatisation Thermor Nagano murale, il suivra les
indications ci-dessous :
1 - Allumez l’unité intérieure murale Thermor Nagano en appuyant sur la touche ON/OFF de la
télécommande en direction de celle-ci.
2 - Lancez l’appareil en mode « Chauffage » en appuyant sur la touche HEAT, consigne
à 24°C. Après 3 h de fonctionnement, mesurez la température ambiante de la pièce
(au centre de la pièce), et faite le delta entre celle-ci, la température de consigne, et la
compensation réalisée d’usine.
Ex : Consigne à 24°C, température ambiante mesurée à 22°C, et la compensation 4°C.
Soit 24 – 22 + 4 = 6°C.
3 - Ouvrez le clapet de la télécommande, puis, appuyez 7 fois, et dans un laps de temps
5 secondes, sur la touche « SLEEP » de la télécommande en direction de l’unité murale
Thermor Nagano.
4 - L’unité murale Thermor Nagano vous informe de la prise en compte à l’accès de la
modification de ce paramètre d’étalonnage de la sonde par 2 bips.
5 - Indiquez le delta (obtenu lors de l’étape 3 en ajoutant la température de consigne), en appuyant
sur la touche flèche haute de la télécommande, et en direction de l’unité murale Thermor Nagano.
Ex : Delta obtenu +6°C, et consigne 24°C.
Soit 6 + 24 = 30°C.
6 - Eteignez l’unité intérieure murale Thermor Nagano en appuyant sur la touche ON/OFF de la
télécommande en direction de celle-ci.
7 - Rallumez l’unité intérieure murale Thermor Nagano en appuyant sur la touche ON/OFF de la
télécommande en direction de celle-ci.Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d'année,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires