Aeromax 3 Thermo - erreur 30 - pas d'eau chaude que faire ?
depuis 2 jours je n'ai pas d'eau chaud à dire à peine 20° et ce matin erreur 30 sur l'affichage LCD.
J'ai un Thermos Aeromax 3, il tourne uniquement en heures creuses avec appoint par résistance électrique le cas échant (mode auto).
Dès qu'il faut froid dehors, je constate que la PAC du ballon tourne plus que de raison.
22h34 jusque 8h30 voir 9h soit plus de 9h pour une température de 56°C demandé.
Pouvez- vous m'aiguiller ?
temperature relevé dans le menu info :
T01 : 15°C
T01 min : -3°C T01 max 41°C
T02 : 14°C
T02 min -27°C (hein) T02 max 41°C
T03 19°C
T03 min 8°C T03 max 60°C
Je viens de lancer un boost pendant 30min je reviens avec les valeurs par suite.
-
Bonjour Monsieur Cordonnier,
lorsque la pompe à chaleur ne tourne pas, T01 doit être égal à T02 ce qui est le cas = les sondes ne sont pas en caude.
Lorsque la pompe à chaleur tourne depuis au moins 10 minutes, T01 = T02 - 10°c = vous avez 8°c de delta ce qui signifie qu'il manque un peu d'échange c'est pourquoi il faudra:
- Faire en entretien de la pompe à chaleur en suivant le sujet suivant https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360002669319-entretien-chauffe-eau-thermodynamique-Aeromax-Entretien-Pompe-%C3%A0-Chaleur
- Si cet entretien ne résoud pas l'erreur 30, il faudra contacter un frigoriste afin de vérifier la partie thermodynamique de votre installation.
Vous trouverez des coordonnées d’installateurs sur votre région et qui possèdent l’habilitation RGE depuis les liens suivants :
https://www.qualit-enr.org/annuaire/
L’annuaire des artisans qualifiés | France Rénov'
Bien chaleureusement,