Erreur 23 - aeromax4
Bonjour, J'ai l'erreur 23 "sonde évaporateur bas -20°C lors du défaut -18°C actuellement" sur le modèle 296060-AEROMAX-4. Au moment de l'affichage sur l'écran de l'erreur 23, quand j'y vais dans le menu Etat du système, j'ai dans la colonne actuelle pour la ligne air entrant = 19, pour la ligne Evapo. haut = -18 et pour la ligne Evapo. bas = -20 et les tuyeux en cuivre à l'intérieur sont givrés. Que faut il faire ? remplacer le faisceau 4 sondes pac Réf. 026252 ? Merci par avance,



Cordialement,
-
Bonjour Monsieur Pereira,
Nous vous confirmons d'après les valeurs de sonde ci-dessus, que vous devez procéder au remplacement du faisceau sonde portant la référence 026252.
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.