Programmation chauffe eau thermodynamique aeromax split 2 270l

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Reminiac,

    le fonctionnement de l'appoint électrique en heures creuses est effectif si:

    - le ballon est positionné sur le mode Manuel ECO Inactif. En mode Manuel ECO Actif, l'appoint n'est pas sollicité sauf en programmation et en cas de panne de la pompe à chaleur. En mode AUTO l'appoint électrique va fonctionner en dehors des heures creuses uniquement si la pompe à chaleur peine à atteindre la consigne (grand froid, forte demande d'eau chaude...)

    - les plages de fonctionnement sont positionnées en PAC Prog/ELEC Prog ou PAC 24/Elec Prog (pas de branchement sur un contacteur heures creuses) ou PAC HC/Elec HC ou PAC 24/Elec HC (branchement sur une contacteur heures creuses ou une horloge)

    Dans votre cas, si la pompe à chaleur n'est pas branchée, choisissez le Mode Manuel ECO inactif et la plage de fonctionnement liée au branchement ou non des heures creuses.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien