    Bonjour Monsieur Charlemagne,

    l'erreur 30 est liée à un fonctionnement prolongé de la pompe à chaleur sans efficacité dans la chauffe.

    Cette erreur peut être dû à :

    • un défaut du compresseur
    • Une fuite fluide frigorigène
    • une Sonde défectueuse
    • un encrassement de l'évaporateur (manque entretien)
    • défaut du réseau hydraulique externe au chauffe-eau

    Si vous utilisez le mode Auto ou, sur certains modèles, le mode Manuel ECO Inactif, la chauffe est récupérée par la résistance électrique.

    Il y a de nombreux modèles de chauffe-eau Thermodynamiques Thermor c'est pourquoi il nous faudrait la référence de votre modèle pour vous joindre un tutoriel. 

    Si vous n'avez pas les connaissances techniques pour réaliser un diagnostic de panne, contactez un installateur ou un frigoriste qui pourra se faire aider par la hotline PRO au 02.38.71.07.77. 

    Vous trouverez des coordonnées d’installateurs sur votre région et qui possèdent l’habilitation RGE depuis les liens suivants https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge ou https://www.qualit-enr.org/annuaire/

    Bien chaleureusement,

     