préparateur d'eau chaude sanitaire stable 200l échangeur a serpentin
Bonjour,
Nous avons acheté préparateur d'eau chaude sanitaire stable 200l échangeur a serpentin plus un kit électrique 2400W TC PECS 200L Thermor.
Es ce que le chauffagiste qui a fait l'installation est totalement responsable de son installation ( suivi des normes ) ?
Es ce que c'est la facture qui fait foi pour la garantie et il n'y a pas besoin de remplir
le document qui est a la fin de la notice d'utilisation avec le numero PECS?
Derrière question, le ballon est branché sur une prise murale ( avant dediée a un adoucisseur au niveau du tableau électrique disjoncteur C16) c'est suffisant pour cet appareil?
Merci beaucoup
Cordialèment
César
-
Bonjour Monsieur Herrero,
la garantie vous lie à l'éditeur de la facture donc si le matériel et la main d'oeuvre ont été facturés par l'installateur, ce dernier vous doit la garantie sur ces 2 lots.
La garantie commence à partir de la date de facturation - le remplissage des informations sur la notice ne sont pas obligatoires.
La'limentation électrique du préparateur doit comporter en amont de l’appareil un dispositif de coupure omnipolaire (disjoncteur, fusible) conformément aux règles d’installation locales en vigueur (disjoncteur différentiel 30 mA). L'installation électrique doit répondre à la norme NFC15-100.
La valeur de protection ainsi que la section de câblage doivent être calculées par votre installateur ou un électricien qui prendra en compte la configuration de l'installation (puissance électrique de l'appareil, longueur de câblage ...)
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire