Erreur 22
-
Bonjour Monsieur Hoff,
si les valeurs T01 et T02 sont prises lorsque la pompe à chaleur n'a pas fontctionnée depuis au mois 1 heure, la valeur T02 n'est pas cohérente. Elle devrait être identique à la valeur T01. Il faudra replacer le faisceau de sondes référence 029279.
Si les valeurs ont été prises lorsque la PAC fonctionnait, faites le même relevé lorsqu'elle ne fonctionne pas depuis au moins 1 heure.
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
Une fois votre revendeur trouvé, contactez-le muni du code et numéro de série inscrits sur une étiquette collée sur votre appareil.
Nous vous souhaitons une bonne journée,
-
Bonjour gael,
Merce d'avoir répondu.
Alors j'ai refait le teste, la différence de température est de 20 degrés même plus!!
Exactement au bout de 7 minutes de fonctionnement elle se met en défaut 22
Ensuite elle continue à tourner avec l'erreur 22 durant 15 a 20m Ensuite elle bascule en défaut 28 .
Cordialement.