AEROMAX 5 et Panneaux Photovoltaïques

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Macone,

    je vous joins la notice en mail privé.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Eric Capuozzo

    Bonjour ,
    Dans le cadre de l'installation d un aeromax 5 et de panneaux solaires . Ce dernier a été au tableau photovoltaique . Nous sommes passés par EDF. Je m aperçois que dans le cas d un tel branchement ils l ont programme en PAC 24 Élec prog . Est il possible de le basculer sur une programmation PAC prog Elec prog. Je cherche à éviter que le chauffe eau s enclenche en dehors des heures d ensoleillement ou alors pendant les heure creuses. Merci de votre réponse.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Capuozzo,

    Il est tout à fait possible de modifier se réglage. Je vous joins ci-dessous une photo de la notice avec la marche à suivre. 

    En vous souhaitant une bonne journée. 

    Bien cordialement 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Eric Capuozzo

    Bonjour, 

    Merci pour votre réponse. Je voulais être sur que cette programmation convienne dans l'hypothèse d'un chauffe eau connecté à un signal photovoltaïque car effectivement on a l'impression dans la notice que nous sommes obligés de programmer en PAC 24H/ELEC PROG, si le chauffe eau est connecté au signal photovoltaïque. Quelle est l'incidence en fonction des deux programmations ?. 

    EDF m'avait indiqué que le branchement au système photovoltaïque permettait d'enclencher la résistance durant la journée pour stocker de l'eau chaude lorsque les panneaux produisent en plus. Or dans les sous dossiers, sur l'icone anti leg il est mentionné "non" et j'ai l'impression que la résistance ne s'enclenche pas. 

    Merci pour votre réponse. J'ai du mal à obtenir une réponse claire par EDF. 

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Capuozzo, 

    La seule incidence est que le produit va toujours suivre le signal photovoltaïque en ordre prioritaire. C'est à dire que si dans votre programmation de la PAC vous avez mis une chauffe qui commence admettons à 15h mais que le signal est est reçu à 14h, le produit va chauffer à sa température de consigne de 62° à partir de 14h.

    Ce n'est pas à proprement parlé un problème car c'est que vos panneaux seront alimentés par le soleil et donc déclencherons le signal. 

    En revanche en hiver par exemple avec un ciel couvert c'est votre programmation qui prendra la main, les deux en un vous aurez une meilleure gestion de votre consommation énergétique. 

    La résistance ne s'enclenche que si la chauffe avec la Pompe à Chaleur ne suffis pas. C'est pourquoi elle ne s'est pas enclenché. La Pompe à Chaleur est toujours priorisée pour la chauffe de l'eau. 

    En vous souhaitant une bonne journée. 

    Bien cordialement 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien