Ventilation non optimisée

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Mechai

    Le débit de l'Aéromax VMC 4 est paramétré selon les informations que l'installateur à renseigné dans le menu Installateur -> Paramétrage -> Ventilation (voir copie ci-dessous).

    Dans ce menu, il doit être renseigner:

    - Les pièces d'extractions (pièces humides) et leur nombre: Cuisine; salle de bains, WC, autres pièces (cellier par ex)

    - Le type de bouches d'extraction: Hygro ou Auto

    - La pression aux bouches avec un mesureur de pression

    Nous vous rappelons que l'Aéromax VMC est mis en oeuvre en Auto réglable ou hygroréglable c'est à dire:

    - que les menuiseries des pièces de vie devront être équipées d'entrées d'air 

    - de prévoir 1 cm sous les portes de distribution pour une bonne circulation d'air

    Si ces préconisations ne sont pas respectées, le débit trop élevé peut engendrer du bruit et l'aspiration d'air mettra les pièces en dépression.

    Nous vous informons également qu'il est impératif de faire effectuer une mise en service pour ce type d'appareil.

    Si ces préconisations sont respectées et que le phénomène est toujours présent, je vous suggère de faire appel à votre installateur pour qu'il prenne contact avec notre assistance technique professionnel au 02.38.71.07.77 une fois devant l'appareil.

    Merci de votre confiance,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    A MECHAI

    Bonjour, 

    Merci pour votre retour, et de vos explications. 

    Toutes les préconisations sont respectées, j'attends la visite d'un professionnel qui prendra attache avec votre service technique.

    Cordialement

    A.MECHAI

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.