Thermor aeromax 3 270L - erreur 30
Bonjour,
depuis cette semaine mon aeromax3 indique une erreur 30. L’entretien est ok, mais j’ai pu voir que la température de sonde du T02 restait vers les alentours de 39° malgré l’arrêt de la pompe depuis 3-4heures. Je pense qu’elle est HS. Vous en pensez quoi? Et est-il possible de la remplacer sans perdre du fluide. Si oui avez une gamme explicative pour ce changement et une référence SAV. Merci.
-
Bonjour Madame Jupille
lorsque la pompe à chaleur est à l'arrêt, dans le menu Info, la température T02 instantanée (pas mini ni maxi) doit correspondre à la température ambiante (T01 = T02). Si elles est incohérente, il faut faire changer cette sonde.
je vous joins la vue éclatée de votre chauffe-eau où vous trouverez les références des pièces détachées et des consommables. Le faisceau de 3 sonde porte la ref 029279.
https://espace-sav.thermor-pro.fr/produits/produits_6a68c19e-7173-47e8-b431-4e4409deea57
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
Nous vous souhaitons une bonne journée,