ventilation chauffe eau Aeromax 4 - Ventilateur tourne en permanence

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Favier Rochas,

    il va falloir tester la tension d'alimentation du ventilateur au départ de la carte mère qui se situe derrière la façade grise.

    Si l'alimentation en départ de carte est constante, un relai est certainement en cause, la carte-mère devra être remplacée.

    Veuillez noter que ces tests comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin. Si ce dernier n'est plus en activité, nous vous suggérons d'en contacter un autre.

    Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.

    Une fois votre revendeur trouvé, contactez-le muni du code et numéro de série inscrits sur une étiquette collée sur votre appareil.

    Nous vous souhaitons une bonne journée,

    1
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.