Bonjour Monsieur Szeles,
concernant le DTU60.1, si un appareil est capable d'atteindre des températures chaudes (70°c pour le Malicio), les appareils ne peuvent être raccordés à des canalisations réalisées en matériaux de synthèse. Il est nécessaire, dans ce cas, d’intercaler en sortie d’eau chaude des appareils, une canalisation en cuivre d’une longueur minimale de 50 cm et un limiteur de température (Arrêté Freddy).
Un ballon d'eau chaude est équipé de sécurité(s) dont le rôle est de stopper la chauffe en cas de surchauffe de l'eau néanmoins, si la sécurité thermique venait à dysfonctionner, les températures dépasseraient les 65/70°c c'est pourquoi la réglementation ne préconise pas les flexibles.
Si une exception est faite sur ce point, il faut que vous contactiez le fabriquant dudit flexible pour qu'il vous confirme que son produit réponde à la norme citée.
Merci pour votre confiance,
-
C'est bien pour cela que le fabriquant dudit flexible doit vous confirmer les caractéristiques de leur matériel si vous l'installez en sortie d'eau chaude.
A l'instar d'une porte coupe-feu qui supporte la chaleur un certain temps, notez qu'un flexible tiendra les 100°c sur une durée limitée contrairement à du cuivre un peu donc le plus sécurisant est d'avoir une sortie en cuivre, le limiteur de température puis le réseau d'eau chaude en cuivre ou en matériaux de synthèse.
Bien chaleureusement,