    Bonjour Monsieur Bellot,

    un chauffe-eau thermodynamique dit "Air ambiant" comme l'Aéromax 5 (le 4, le 3 et le 2 aussi) n'est pas étudié pour remplacer une VMC pour les raisons suivantes:

    • L'Aéromax 5 n'est pas équipé de filtre pour filtrer l'air vicié chargé en humidité et en graisses
    • Le débit d'air d'un CE Thermodynamique Air ambiant compris entre 360 et 385 m3/h est bien plus important qu'une VMC. Pour vous donner une idée, un débit de 360 m3/h viderait une maison de 145 m2 de son volume d'air toutes les heures - sans parler des sifflements liés au passage d'air dans les menuiseries, les prises de courant etc... en hiver cet air froid fera tourner le chauffage continuellement.
    • Les pertes de charges liées aux longueurs de réseau, aux coudes, Y augmentera les pertes de charges aérauliques et aura comme effet de générer des codes d'erreur sur l'Aéromax 5

    Enfin, dans le cas où une installation d'un CETH Air ambiant est couplé avec une VMC existante, des conflits entre les ventilations des 2 produits va générer des codes erreurs.