ballon thermo et VMC - Aéromax 5 sur VMC
Bonjour, j'ai chez moi un ballon AEROMAX5. Je me posais la question de le raccorder à la place d'une VMC à proximité qui est indépendante du reste de ma maison et qui ne concerne que la cuisine et l'arrière cuisine (ce n'est pas la vmc de la hotte qui est indépendante également).
J'ai lu sur la doc technique §7.4 qu'il ne fallait pas aspirer l'air chauffé de la maison et se raccorder sur VMC. Pouvez vous m'expliquer?
Merci
-
Bonjour Monsieur Bellot,
un chauffe-eau thermodynamique dit "Air ambiant" comme l'Aéromax 5 (le 4, le 3 et le 2 aussi) n'est pas étudié pour remplacer une VMC pour les raisons suivantes:
- L'Aéromax 5 n'est pas équipé de filtre pour filtrer l'air vicié chargé en humidité et en graisses
- Le débit d'air d'un CE Thermodynamique Air ambiant compris entre 360 et 385 m3/h est bien plus important qu'une VMC. Pour vous donner une idée, un débit de 360 m3/h viderait une maison de 145 m2 de son volume d'air toutes les heures - sans parler des sifflements liés au passage d'air dans les menuiseries, les prises de courant etc... en hiver cet air froid fera tourner le chauffage continuellement.
- Les pertes de charges liées aux longueurs de réseau, aux coudes, Y augmentera les pertes de charges aérauliques et aura comme effet de générer des codes d'erreur sur l'Aéromax 5
Enfin, dans le cas où une installation d'un CETH Air ambiant est couplé avec une VMC existante, des conflits entre les ventilations des 2 produits va générer des codes erreurs.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires