    Bonjour Monsieur Chamard,

    la consommation d'un ballon d'eau chaude se calcule en multipliant la puissance de la résistance en Watts par le temps de chauffe en heure. Donc Puissance en Watts x Temps en Heures = Consommation en Kilowattheures (Kwh)

    Votre ballon d'eau chaude est un ACI+ référence 281055 (et non 281071 qui est une ref usine) équipé d'une résistance de 2400w.

    Le temps de chauffe pour un appareil placé dans une pièce de 20°c et pour passer d'une eau de 15°c à 50°c est de 5h20 donc le calcul de la consommation sera de 2400w x 5h20 = 12800 Wh donc 12.8 Kwh

    https://espace-sav.thermor-pro.fr/produits/produits_7d86026f-f7a3-45be-8c5b-8a6b24523daa

    Un ballon électrique a un rendement de 1 pour 1 donc un rendement de 100% en version verticale. Seuls les horizontaux une une petite zone peu voir non chauffée sous la résistance.

    Le rendement d'un ballon d'eau chaude entartré est complexe à définir puisqu'il dépend de nombreux paramètres comme le taux de calcaire, l'entartement de la résistance et du doigt de gant de la sonde etc...

    Par ailleurs, un entartement génère une surconsommation mais surtout des anomalies de régulation et de manque d'eau chaude car le tartre qui entoure le doigt de gant de la sonde créé un manteau qui empêche de relever la température de l'eau. Ce manteau peut aussi être chauffé par la résistance et détecté comme une consigne atteinte par la sonde de température donc un arrêt prématuré de la chauffe.