Installation film Mozaik possible sans sonde?

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Stroemme

    Nous vous confirmons l'obligation d'installer la sonde sur votre installation. Ainsi vous trouverez ci-dessous l'extrait du guide d'installation

     

    Merci de votre confiance

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Trond Stroemme

    Merci pour votre réponse. Je suis vraiment étonné que l'entreprise qui va effectuer les installations insiste que une thermostat va marcher sans sonde. Ils confirment même d'avoir consulté votre service Pro...

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Trond Stroemme

    Bonjour, j'ai contacté a nouveau mon installateur. Selon eux, il y a besoin d'un thermostat - mais la "sonde" est deja intégré dans le film Mozaik - alors pas necessaire d'installer une sonde a part... pouvez-vous svp. confirmer si le film Mozaik 100W/m2 contient déjà une sonde intégré, ou s'il faudra mettre la sonde manuellement a part - comme c'est clairement marqué sur les instructions ? Il me faut simplement  convaincre mon électricien avant qu'on fasse des bêtises...