    Bonjour Madame Nivesse,

    l'erreur 3 apparait lorsque la température de l'eau chaude détectée par la sonde indique une valeur incohérente. Cette erreur va stopper la chauffe de la pompe à chaleur et de l'appoint électrique par mesure de sécurité.

    Sur la copie de la notice vous trouverez la procédure pour vérifier la température d'eau chaude. Si elle se situe en dessous de 0°c où au delà des 70°c, il faudra vérifier la sonde de température d'eau ainsi que l'état du doigt de gant du corps de chauffe.

    Nous vous suggérons de contacter votre installateur ou un installateur depuis le lien suivant Entreprise RGE : Notre Annuaire d'installateurs qualifiés | Qualit'EnR et de lui demander de contacter notre service technique PRO une fois sur place pour une aide au diagnostique par téléphone au 02.38.71.07.77.