Aeromax 5 - groupe de sécurité absent?
Bonjour,
En cherchant à vérifier la présence d'un raccord diélectrique pour régler le problème de corrosion qu'on peut voir sur la photo, je me rends compte que je ne peux vidanger le chauffe-eau. En lisant la notice d'installation je réalise qu'il manque un groupe de sécurité. Il est vrai que dans la notice il n'y a pas de schéma de raccord au groupe de sécurité (non fourni de toute façon). C'est moi qui ai mal compris, ou mon installateur a vraiment été incroyablement mauvais?
Par ailleurs, le tuyau transparent d'arrivée d'air sort du mur, mais à part ça, il ne rentre pas dans l'appareil. J'aimerais bien faire venir un installateur compétent pour contrôler l'ensemble. Pourriez-vous m'en recommander quelqu'un de bien en région parisienne-Est?
Merci d'avance.

-
Bonjour Monsieur Tchernookov
Nous vous confirmons que la présence d'un groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide est obligatoire. D'autre part, le tuyau cristal permet l'évacuation des condensats généré par la pompe à chaleur.
Enfin nous nous allons prendre contact avec vous par message privé
Merci de votre confiance
Bien cordialement