Aeromax 4 - Test ventilateur

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Margollé,

    dans votre cas il faudra contacter un installateur afin de vérifier les tensions entre les fils de la cosse d'alimentation du faisceau ventilateur ainsi que la valeur des condensateurs.

    • Si les valeurs ne sont pas correctes, remplacez la carte de régulation.
    • Si les valeurs sont correctes, testez les condensateurs.

    Je vous joins le valeurs à trouver.

    Bien chaleureusement,