RIVIERA DIGITAL SONDE RESISTANCE HS
RIVIERA DIGITAL 1750W Référence produit 498604 N° série 1905 0247 //installé en 04/2019+ installateur injoignable...
Message d'erreur SONDE RESISTANCE HS : aucune soufflerie & radiateur légèrement tiède// a refonctionné ce matin pendant 5 minutes environ.
faut-il changer la résistance complète (référence 086405)?
est il nécessaire de déposer le radiateur pour changer la sonde ?
Merci d'avance de votre réponse
Cordialement
-
Bonjour Monsieur Sutet,
l'affichage "Sonde Résistance HS" apparaît lorsque la résistance est débranchée ou hors service. Je vous suggère de vérifier les points suivants:
- Coupez l'alimentation du sèche-serviette, vérifiez l'absence de tension à l'entrée de l'alimentation.
- Démonter le capot de protection en bas à droite afin d'accéder à la cosse de connexion de la résistance. Si une cosse est déconnectée, remettez-la en place.
Si la cosse est bien en place, il faudra remplacer la résistance en décrochant l'appareil du mur, l'appuyer contre un mur le pied vers le haut / la tête en bas afin que le fluide caloporteur ne coule pas lorsque vous dévisserez la résistance. Remplacez ensuite la résistance puis replacez le sèche-serviette au mur.
Je vous joins la vue éclatée de votre appareil où vous trouverez les références des pièces détacher https://espace-sav.thermor-pro.fr/produits/produits_b8fa076f-b85c-4e61-a88f-d24d319ca3a4
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire