Détection de fuite ou fonctionnement normal du malicio 3
Bonjour
Afin de vérifier l'absence de fuite dans mon circuit d'eau chaude, je coupe l'arrivée d'eau chez moi et je relève la pression au manomètre (4 bars) . Ensuite je coupe l'arrivée d'eau chaude au niveau du groupe de pression ainsi que l'alimentation électrique du chauffe eau.
Après plusieurs heures, lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau chaude au niveau du chauffe eau, la pression baisse d'environ 2 bars.
Est-ce que cela provient de l'eau du chauffe eau qui s'est refroidie ou bien d'une fuite en aval ?
Merci
-
Bonjour Monsieur Szeles,
le test que vous réalisez n'est pas significatif d'une fuite. Il se peut que la pression ait baissée grâce au refroidissement de l'eau et l'évacuation de la pression par le groupe de sécurité.
Pour effectuer le diagnostic d'une fuite au réseau d'eau, veillez à ce qu’il n’y ait aucune consommation d’eau dans le logement puis vérifiez si votre compteur d’eau consomme. Si les chiffres défilent, vous avez une fuite à corriger avec votre installateur.