Bonjour,
Dans le cas d'une plage de chauffe en mode PAC prog/elec prog, la température de consigne est-elle de 50° ou 62°?
La PAC et l'appoint électrique fonctionnent-ils ensemble?Dans la négative quelle est la priorité?
Quand une consigne 230 ~ est envoyée au bornier photovoltaïque, c'est uniquement la PAC qui est forcée ou bien l'appoint électrique également?
Bonne journée
-
Bonjour Monsieur Schmitt,
la plage de température n'est pas gérée par les plages de fonctionnement mais par le mode en cours. Je vous suggère de vous reporter à la notice de votre Aéromax 5 qui vous explique les plages de températures en lien avec les modes utilisés et la capacité de votre modèle. Suivant que vous possédiez un 100, 150, 200 ou 250 litres, les pictogrammes et les plages de températures sont différentes.
En synthèse, le mode Auto va étudier votre consommation d'eau et mettre à disposition la quantité d'eau chaude liée à cette estimation en priorisant le fonctionnement de la pompe à chaleur. L'appoint électrique viendra en relai uniquement en mode Auto, Boost ou Manuel ECO inactif et lorsque la pompe à chaleur ne trouve pas assez de calories dans l'air.
Concernant le fonctionnement avec les panneaux photovoltaïques, la logique de chauffe va prioriser les économies et le confort donc seul le fonctionnement de la pompe à chaleur sera accordé avec une consigne imposée à 62°c.
Les notices sont consultables ou téléchargeables gratuitement sur notre site https://www.thermor.fr/la-doc
Il vous suffit de taper la référence de votre appareil ou sa désignation.
Merci de votre confiance,