Problème frigo
Bonjour
J ai un problème sur un aeromax 2 qui ne chauffe pas avec la pompe à chaleur
Les sondes sont bonnes
La charge en r134A est bonne
La carte électronique est bonne (échange par une nouvelle)
L electrovanne 220v fonctionne quand on l alimente manuellement
Quand l installation fonctionne j ai une pression de 0 à -1 bars
Quand j alimente l électrovanne manuellement je remonte à 4 bars environ
Un tirage au vide pendant 1 semaine à été réalisé pour éliminer la possibilité d un bouchon dans le circuit frigo
J ai du givre qui se forme tout de suite après le détenteur ainsi que sur les crosses de l échangeur.
Quel est le rôle de cette électrovanne et à quel moment la carte lui demande de s actionner?
Auriez vous une piste pour ce dépannage ?
Cordialement
-