Chauffe eau Pacific 200l avec ACI+
Bonjour,
J'ai le voyant vert de la protection aci+ de la cuve qui le soir vers 19h00 n'est plus allumé.
Mes heures creuses sont de 23h00 du soir à 7h00 du matin.
J'ai dans un 1er temps changé la batterie (accu vert) sur la carte électronique, cela n'a rien changé.
Dans un 2ème temps j'ai acheté une carte et sonde neuve que j'ai changé pensant que cela devait venir de la carte.
Cela ne change rien.
Afin de vérifier que la batterie est mal proportionner par rapport au temps de charge et décharge, j'ai allumé le chauffe eau en marche forcée 1h le matin de 9h à 10h00 (test effectué plusieurs jours) et là surprise le voyant vert reste bien allumé jusqu'à mon heure creuse.
Conclusion cela vient bien de la batterie (accu) qui à une capacité trop faible pour tenir 16h sans recharger.
Avez vous une solution pour résoudre le problème?
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement
M longeray
-
Bonjour Monsieur Longeray,
les batteries sont dimensionnées pour être chargées minimum 8 heures afin de libérer cette charge pour les 16 heures restants. Si votre batterie et/ou votre ensemble thermostat sont neufs, il faut au moins 2 cycles de 8 heures pour que la batterie soit totalement rechargée.
Enfin sachez que la batterie entre en action pour la protection de la cuve sur le principe de l'électrolyse. Elle n'empêchera pas la chauffe de l'eau.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire