CET Aéromax 5 - Fonctionnement
Bonjour,
Je suis propriétaire d'un CET Aéromax 5 stable de 200 l.
Sur ce CET, en plus du câblage de l'alimentation permanente, un 2 ème câblage HP/HC est à raccorder à un boitier hp/hc puis un schéma électrique est collé pour un fonctionnement en HC sans contacteur jour/nuit.
Sur mon tableau électrique, se trouve un délesteur Delta Dore GP41 alimenté par le télé info sur I1 ET I2 venant du compteur Linky avec une sortie pour l'eau chaude sanitaire (en fonctionnement avec le chauffe eau électrique d'avant).
Ma question est la suivante : Comment faire le branchement en HC en suivant le schéma électrique mais en tenant compte de mon délesteur ?.
Est ce que le câblage HP/HC du CET accepte le fonctionnement par le télé info ?.
Je vous en remercie d'avance.
Cordialement.
Michel CHIRON.
-
Bonjour Monsieur Chiron,
le schéma de principe qui se trouve dans la notice explique la mise en œuvre avec un contacteur heures creuses traditionnel. Son fonctionnement est simple car il s'agit d'un contacteur qui est actionné grâce à l'envoie d'une impulsion par le fournisseur d'énergie et qui ouvre ou ferme le circuit 230v. Cela signifie que votre contacteur Delta dore doit fonctionner sur le même principe pour actionner ou non les heures creuses sur l'Aéromax 5.
Il s'agit donc d'un contact sec qui arrive sur la carte mère avec ue tension de 230 volts lors du passage en heures creuses.
Dans votre cas je vous suggère de contacter Delta Dore afin de déterminer avec eux le fonctionnement de leur gestionnaire.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour Gael,
Je vous remercie pour ces explications.
J'ai eu contact avec Delta Dore qui m'a dit qu'il n'est pas conseillé que je passe par le délesteur. Je dois passer par C1 et C2 du Linky sans délestage.
1- Donc j'envisage de faire le branchement comme le schéma n° 2 de la notice, c'est à dire le fonctionnement en heures creuses sans le contacteur jour/nuit.
Question: Est-ce-que le câblage 2x0.75mm2 HP/HC et surtout l'intérieur du CET peuvent recevoir du 230 Volts provenant du disjoncteur 2A ?. Si oui, sur quels éléments internes çà joue ?.
2- Pourquoi un verrouillage et comment faire pour déverrouiller (non marqué dans la notice) ?.
3- Comment faire pour le réglage des durées des plages de programmation (non marqué dans notice) ?.
4- Serait-il possible d'avoir un schéma en coupe pour que je puisse comprendre le fonctionnement de mon CET ?.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.
Michel CHIRON.
-
Bonjour Monsieur Chiron,
- comme je vous l'expliquais, le signal heures creuses est en 230 volts. Il doit pourvoir alimenter un ballon d'eau chaude électrique traditionnel. La section de câble de 0.75 mm² est indiquée car il n'y a pas de puissance à alimenter sur un chauffe-eau thermodynamique, il s'agit d'un contact sec.

- L'accès au Verrouillage se fait depuis le menu Expert. Il permet de restreindre les réglages utilisateurs comme l'accès aux modes et aux plages de chauffe (voir copie de notice ci-dessous)

- Concernant la programmation, je vous envoie une fiche pratique qui vous explique comment faire votre programmation



- Il n'y a pas de schéma de coupe de nos chauffe-eau thermodynamiques mais vous trouverez une explication de fonctionnement de ce type de ballon d'eau chaude en fin de vidéo présentée par le présentateur Jamy https://www.youtube.com/watch?v=OM-R87f4W3U
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires