hausse de la consommation chauffe eau thermodynamique aeromax 4 270l
Bonjour je possède depuis 2015 un chauffe eau aeromax 4 270litres installé par un professionnel suite à une énorme facture énergie je me rends conte que le chauffe eau indique sur les ecran de consommation une hausse significative d'énergie.
Voici les chiffres de la consommation:
Janvier 2021 80KWH
Février 2021 72KWH
Mars 2021 89KWH
Sur cette période les chiffre et la consommation semble correcte voici maintenant les derniers chiffres.
Novembre 2021 225KWH
Décembre 2021 340KWH
Janvier 2022 330KWH
Bilan énorme hausse de la consommation électrique le chauffe eau est toujours avec les mêmes paramètres qu'au départ en mode auto, il y à donc un problème.
Ma facture énergie est passé de 80€ mensuel à 160€.
Que faire pour réglé le problème et retrouvé une conso normal !!!
Dans l'attente de vous lire cordialement Mr Friche
-
Bonjour Monsieur Fiche,
d'après vos explications, on peu penser à un manque d'efficacité de la pompe à chaleur c'est pourquoi je vous suggère de vérifier les points suivants:
Avant tout, veuillez noter que le tutoriel ci-dessous comporte certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin. Si ce dernier n'est plus en activité, nous vous suggérons d'en contacter un autre.
1ère étape :
Vérifier la température d’échange entre l’air aspiré (air entrant) et l’air refoulé (Evaporateur Haut et Bas). Lancer un Boost puis aller dans le Menu Installateur pour relever les valeurs.
Au bout de 10 minutes de fonctionnement, vous devez trouver un delta de ~ 10°c entre l’air entrant (AE) et l’évaporateur Haut et Bas (EH et EB). Si ce delta est supérieur ou inférieur alors contactez votre installateur ou un frigoriste de votre choix*.

Puis Menu > Informations > Etat du système > Continuer > Prendre les 3 premières valeurs
« Actuelles »
2ème étape :
Contrôler les organes du chauffe-eau depuis le menu « Test »
- Ventilateur : y a-t-il une différence entre la vitesse haute et basse ?
- Vanne de dégivrage : la vanne claque t’elle lors de la demande d’ouverture/fermeture ?

Puis Menu > Test > Actionneurs
3ème étape :
Ouvrir le capot du haut et contrôler :
- le bon placement des sondes Air entrant (photo1), Evaporateur haut et bas (photo 2)
- que l’évaporateur (photo 3 - point rouge) soit propre. Si besoin, le nettoyer avec une soufflette ou un pinceau sec.
- L’évacuation des condensats en versant de l’eau sous l’évaporateur. Si elle stagne, déboucher l’évacuation des condensats en retirant le tube cristal à l’arrière de l’appareil.



Nota: Si un code erreur vous empêche d’avoir de l’eau chaude, je vous suggère de passer le chauffe-eau en « Mode Secours »

Puis Menu > Paramétrage (clé) > Mode Secours
Si ces préconisations sont respectées mais que le phénomène persiste, la garantie du matériel et de la main d'œuvre s'appliquant au vendeur installateur, nous vous recommandons de le contacter afin de répondre à votre demande.
Vous trouverez des coordonnes de frigoriste sur votre région grâce au site http://www.qualit-enr.org/
L’artisan pourra s’il le désire contacter le service technique pour les professionnels au 02.38.71.07.77 une fois devant l’appareil afin d’effectuer des vérifications et contrôles.
Bien chaleureusement,