Changement joint de bride : la fuite persiste et signe !
Bonjour,
Je suis désemparé : j'ai apparemment exactement le même problème que sur le post 115003696185: suite à une panne de chauffe-eau (300 litres 292045 132621874) mis en marche il y a très exactement 8 ans, l'autodiag m'indique un thermostat HS. Je file au distributeur (CATH à Gières), qui me dit que c'est un grand classique, souvent lié à un dépôt de calcaire. Pour faire bien, je décide alors de nettoyer ausi la cuve : une bassine de dépôt calcaire récupéré au fond du ballon.
Oui, MAIS ... depuis, bien qu'il rechaufe, impossible de refermer le chauffe-eau de façon étanche : j'en suis au deuxième joint de bride (neuf), dont une dernière pose avec d'infinies précautions (nettoyage précautionneux des surfaces, graisse silicone pour éviter toute lésion du joint, ..), rien n'y fait, le chauffe-eau développe une fuite de jour en jour au niveau de la bride. On croit qu'un petit serrage (en étoile, et pas comme un bourrin) résoud le problème ... mais non, ca se remet à couler le lendemain. Un petit coup de resserrage. Un espoir. Mais non, ca revient, et s'empire de jour en jour, évidemment ...
A lire le post évoqué plus haut, le changement du corps du chauffe pourrait-il constituer "LA" solution ? Comment en être (à peu près) sûr ? Y en a t'il d'autres ?
J'avoue être un peu surpris de la difficulté à mener une opération de maintenance aussi triviale sur un chauffe-eau plutôt haut de gamme après seulement 8 ans de bon fonctionnment ... Problème de conception ? (cuve ? bride ? joint ?) ?
Quoi qu'il en soit : please HELP !
A vous lire ...
-
Bonjour Monsieur Baluais,
d'après vos explications, le corps de chauffe ou la bride (trou dans la cuve) s'est déformé. Il est impossible de déterminer l'origine sans remplacement du corps de chauffe c'est pourquoi il faudra songer à le remplacer sous la référence 030137.
Si la fuite vient de la bride alors cela signifie que la cuve s'est soit déformée ou que l'émail a sauté à cause d'une surpression ou d'une température d'eau anormalement élevée (évaporation). Le ballon d'eau chaude devra être remplacé si c'est le cas.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour,
J'en déduis que, au mieux, je peux essayer de changer le corps de chauffe (env. 150 Euros), et allumer un cierge, car si le pb vient d'une déformation de la bride (ou d'un éclat d'email), la fuite risque de persister. Après un thermostat à 120 Euros et 3 joints à 10, ca commence à faire beaucoup.
Permettez moi de vous confirmer mon extrême déception : cette manipulation (vidange et montage/démontage de bride) relève d'une opération de maintenance bénigne, et l'impossibilité de récouvrer l'étanchéité avec un joint constructeur neuf relève, au-mieux, d'un défaut de conception mécanique (peut être ce qui a motivé le changement bride / joint en 2014 ?), sans évoquer le défaut de conception dans la chaîne de contrôle (un thermocouple mieux placé, ou un second TC aurait évité que le thermostat ne lâche).
Bref, j'aime acheter du Made In France, mais si c'est pour me retrouver à avoir une durée de vie égale voir inférieure à une "chinoiserie" (8 ans !), je n'y perçois plus aucun intérêt... Un homme averti (et passablement énervé) en valant deux, je saurai me tourner vers des achats plus intelligents, en laissant de côté le groupe Atlantic.
Cordialement,
O. Baluais
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.