Bonjour,
nous avons récupéré un thermor AIrlis 270 L , et nous souhaitions en remplacement de notre cumulus actuel le mettre dans une buanderie qui fait aussi office de salle de bains .
- J'aurai souhaité savoir si l'air rejeté du thermodynamique est beaucoup plus froid que l'air ambiant de la pièce ou il est installé ,
- nous avons la possibilité de le raccorder à des bouches d'aérations exterieures , existe t'il un kit de connection pour le AIRLIS 270 L qui permettrai de rejeter / capter l'air vers l'extérieur ?
Merci pour toute lumière amené à mes questions ! bonne journée
Abel
-
Bonjour Monsieur Padilla,
l'Airlis doit être installer dans un local de plus de 20m3, non chauffé et hors gel. Une mise en oeuvre dans un local du logement n'est pas recommandé.
L'airlis n'est pas un chauffe-eau gainable donc nous ne conseillons pas une mise en œuvre gainée.
L'air rejeté perd 8 à 10 °c par rapport à la température d'air aspirée ce qui signifie qu'il peut faire chuter un local de plus de 20 m3 de 3°c donc dans une salle de bains vous ne ferez pas d'économies car les calories de votre chauffage vont servir à chauffer l'eau et maintenir la pièce en température. Les économies seront nulles.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire