AEROMAX Split 300L - Manque eau chaude
Bonjour, je possède un ballon Aeromax Split de 300L de 2016. Hors, depuis queques jours, je manque d'eau chaude. Quand je le met en BOOST, la résistance ne fonctionne pas, il faut la forcer en mode test pour quelle se déclenche. La PAC fonctionne normalement, à priori. Pouriez-vous me guider pour comprendre d'ou vient le pb, SVP ?
En mode BOOST depuis 1 heure, voici les T°
T1 = 31° (+2° en 1heure environ)
T2 = 7°
T3 = -11°
Qu'en pensez-vous ?
-
Bonjour Monsieur Kwiatkowski,
La température T03 doit être de 80c en moins que la température extérieur. D'après vos mesures (T01 température condenseur faible / T02 température d'eau basse) il semble que votre installation dysfonctionne au niveau des sondes ou sur sa partie thermodynamique. Ce phénomène peut provenir d'un évaporateur encrassé, d'un manque de gaz, d'un défaut de(s) sonde(s)...
Je vous suggère de contacter votre installateur ou le frigoriste qui entretien la partie thermodynamique afin de faire les vérifications comme l'entretien, la charge de gaz ainsi que le mesures de sondes.
Si la résistance ne fonctionne pas en mode électrique, l'installateur devra vérifier les fonctionnalités de ce mode depuis la carte-mère jusqu'à la résistance et réparer/changer la pièce en cause.
L'installateur pourra contacter le service technique PRO au 02.38.71.07.77 une fois sur place.