Puissance instantanée radiateur
Bonjour à tous et bonne année !!
J'aimerai avoir un peu plus d'information sur les radiateurs vendu aujourd'hui.
Je suis équipé que de radiateur génération 3 donc avec la version connecté.
Dans le mode expert, nous pouvons visualiser la puissance instantanée ...
En chauffe nous avons 100 %, jusque là OK
et en maintient de température cela varie de 0 à 100 %
Mais que cela veut dire ?
Exemple : un radiateur de 2000 W.
50 % de la puissance :
est- elle modulée, et donc de 1000W ou alors en tout ou rien donc des pic de 2000W sur 50% du temps
En espérant que vous compreniez ma question
merci par avance
-
Bonjour Monsieur Gilliocq,
tout d'abord, une résistance de radiateur ne chauffe pas à moitié. Soit elle chauffe à sa puissance nominale soit elle ne chauffe pas.
Le thermostat d'un radiateur prend la température de sa zone sur des fréquences de temps régulières approchant les 40 secondes. Lors de cette prise de température, le thermostat va déterminer si il est nécessaire de chauffer ou non.
- Si la température de la pièce est atteinte et qu'il est nécessaire de maintenir cette chauffe, la résistance va chauffer quelques secondes.
- Si la température de la pièce n'est pas atteinte, par exemple lors du passage de ECO à Confort, la résistance va chauffer plus longtemps que pour un maintien en température.
Le taux que vous observez est en réalité le pourcentage du temps de chauffe sur ces fréquences de prises de température.
Nous vous souhaitons une chaleureuse année 2022,
-
Merci Gael, pour ces explications,
Mais quand est il des doubles corps ? par exemple j'ai des ingenio 3 donc avec façade chauffante.
Sur les 2000 W, si on utilise la regle 2/3 - 1/3 potentiellement le radiateur peux fonctionner à un instant T à moins de 2000 W ?
Cordialement
Joris
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires