PROGRAMMATION ALLURE 3

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour,

    en effet, si la température de la pièce est au dessus de la température de consigne, il faut vérifier que la sonde de température en bas à droite du sèche-serviette ne détecte pas une température basse. Cette température basse peut prévenir d'un passage d'air (menuiserie, sortie de câble, parquet, mur froid...) qu'il faudra corriger si besoin.

    Si le phénomène est toujours présent, faites une réinitialisation du sèche-serviette depuis le menu Expert (voir notice) puis faites à nouveau la programmation.

    Si le phénomène est toujours présent, faites-en par à votre installateur ou votre revendeur notamment si votre sèche-serviette est couvert par la garantie de 2 ans.

    Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d'année,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.