Fonctionnement intempestif PAC Aeromax 4 pendant mode absence
Bonjour,
Grâce à mon installation de panneau solaire je peux suivre ma consommation électrique en direct.
J'ai remarqué que de gros pics apparaissent et il y a des jours avec une forte consommation (même lorsque je suis absent). Cela semblent correspondre a des plages d'activation de la PAC du chauffe-eau Aeromax 4 200L qui est installé chez moi (je viens d'acheter).
En effet celle-ci se met en route de manière intempestive. Le mode absence étant activé, j'ai lu la notice et il n'y a que la montée à 62°C pour le traitement anti-légionelle qui est programmé tout les mois. Je ne sais pas si la PAC a un rapport avec cela, mais elle se met en route plutôt 3 à 4 fois par semaine.
Que puis-je faire pour arrêter complètement son fonctionnement ? Une vrai absence quoi.
Merci par avance
-
Bonjour Monsieur Flament,
vérifiez que le mode anti légionellose ne soit pas activé en vous aidant de la copie de la notice ci dessous.
Si le mode anti légionellose n'est pas activé et que le phénomène est toujours présent, faites une réinitialisation de l'appareil toujours en vous aidant de la même copie de la notice.
Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d'année,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire