Problème temperature OVATION 3
Bonjour,
Je viens d'acheter une maison qui possède 3 ovation 3 de 2000 W, je remarque qu'après la montée en température, ceux-ci restent toujours en maintien de température. J'ai mis en consigne pour un test 17.5, je mesure 19 au thermomètre laser mais ceux-ci restent en maintien est ce normal ?
J'ai également un poêle à bois qui apporte une chaleur complémentaire.
Un de ces radiateurs est dans la même pièce que le poêle mais reste toujours en maintien de température alors que le poêle fonctionne....
Est ce que le radiateur consomme de l'énergie en position maintien ?
Merci d'avance pour vos retours.
-
Bonjour Monsieur Cavé,
en effet, lorsque le radiateur a terminé sa montée en température (passage de ECO à Confort), il va passer en Maintien en température. Cette information indique que le thermostat va analyser la température de la pièce et éventuellement réaliser une courte chauffe toutes les 40 secondes pour le maintien en température. Il est possible qu'il n'y ait pas besoin de réaliser une relance si la température de la pièce est plus élevée que celle de la consigne, lorsque le poêle est en fonction par exemple.
Bien chaleureusement,