comment passer en mode FAN2 aeromax3

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Charton,

    il est possible que votre Aéromax possède la première version de soft qui intégrait le réglage Fan 0 et 1.

    Dans un premier temps, vérifiez bien que vous êtes dans le bon menu Paramétrage et non dans le menu Actionneurs en suivant la copie de la notice suivante.

    Si c'est le cas et que FAN2 n'est pas accessible, passez en FAN 1.

    L’erreur 22 est liée à une détection anormale de la température d'évaporateur de votre chauffe-eau. Cette erreur peut provenir d'une évacuation des condensats bouchée, d'une sonde défectueuse, d'un souci de ventilateur qui ne tourne plus correctement, d'un problème de paramétrage, d'un problème de fluide frigorigène...

    Avant tout, veuillez noter que le tutoriel ci-dessous comporte certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin. Si ce dernier n'est plus en activité, nous vous suggérons d'en contacter un autre. 

     

    1ère étape: Faites un entretien de votre chauffe-eau en suivant le sujet ci-dessous.

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360002669319-entretien-chauffe-eau-thermodynamique-Aeromax-Entretien-Pompe-%C3%A0-Chaleur

    2ème étape : lorsque la pompe à chaleur est à l'arrêt, aller dans le menu Info et vérifier la température T02 instantanée (pas mini ni maxi). Cette valeur doit correspondre à la température ambiante. Si elle est incohérente, il faut faire changer cette sonde.

    3ème étape :  lancer la pompe à chaleur et vérifiez si le ventilateur se met en fonction. Au bout de 10 minutes de fonctionnement, comparez la température T01 et T02 dans le menu Info

    Seules les températures instantanées nous intéressent - pas les mini et maxi. T01 correspond à la température d'aspiration (T°c ambiante), T02 à la température de refoulement et T03 à la température d'eau dans le ballon.

    Lorsque la pompe à chaleur fonctionne depuis au moins 10 minutes, on doit avoir une différence de 10°c en moins entre T01 et T02. Par exemple T 01 = 25°c donc T02 doit être à 25°c - 10°c = 15°c. Si ce n'est pas le cas, il faut faire des vérifications au niveau frigorifique en contactant un frigoriste.

     

     4ème étape : mettre le chauffe-eau en mode secours pour avoir de l'eau chaude.

     Il faut passer votre chauffe-eau en mode secours (Felc sur On) afin de ne plus à devoir utiliser le Boost. Je vous joins une copie de la notice afin de réaliser ce paramétrage.

    Bien chaleureusement,