Radiateur Bilbao 3 chauffe en continu.
-
Bonjour Monsieur Regairaz,
lorsqu'un appareil monte trop en température il convient de vérifier les points suivants avec votre installateur:
- le dimensionnement de l'appareil vis à vis du logement -> téléchargez l'application Thermor Radiateurs disponible sur Appstore et Playstore
- quelle est la température détectée par la sonde en bas à droite de l'appareils -> si la température détectée par la sonde très sensible est en dessous de la température demandée alors le thermostat tentera en vain d'atteindre la consigne. Un passage d'air venant d'une sortie de câble, d'une entrée d'air, d'une menuiserie où d'un sol froid devra être corrigé.
Vous pouvez aussi inverser 2 radiateurs (si possible) de même puissance afin de voir si le phénomène se déplace ou non et de définir si le la surchauffe vient de l'environnement ou du radiateur.
Si l'appareil est bien dimensionné, que la température détectée est cohérente alors vous pouvez réaliser un étalonnage de l'appareil en suivant la procédure disponible sur votre notice.
Le lien suivant qui traite de la même demande peut vous aider https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360001921000-Radiateur-Equateur-3-probl%C3%A9me-de-r%C3%A9gulation-de-temp%C3%A9rature-chauffe-trop-Prise-de-temp%C3%A9rature
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.