Plus d eau chaude sans code erreur

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Duplot,

    le fait de générer l'erreur 7 sert si vous avez un Bip sans code erreur https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360004005239-Chauffe-eau-A%C3%A9romax-5-qui-bip-Bip-sans-code-erreur

    D'après vos explications, il semble que la sonde de température d'eau chaude détecte que l'eau de la cuve est arrivée à température. Suivez la copie de la notice suivante pour vérifier les valeurs des sondes (valeurs actuelles).

    • Si la valeur d'eau chaude est incohérente avec la température réelle, contactez votre installateur où votre revendeur pour son remplacement.
    • Si la valeur est cohérente mais que les valeurs des sondes Air entrant / évaporateurs haut et bas ne sont pas cohérents avec la température ambiante, contactez votre installateur où votre revendeur pour son remplacement.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    CHRISTOPHE-PIERRE Duplot

    Bonjour, merci pour votre reponse.

    L installateur qui nous a mis le chauffe eau a mis al clé sous la porte en acril 2021.

    Auriez vous des noms de réparateurs utilisant votre marque pour le departement de la riege 09?

    Merci d avance. Bien cordialement.

    Dumont shannah

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.