Vérifier le bon fonctionnement du Thermostat Mozaïk - Réglage sonde
Bonjour,
Bizarrement, depuis quelques temps, j'ai l'impression que le thermostat Mozaïk du chauffage au sol ne répond plus comme il devrait... Pourquoi ?
Voici les opérations menées :
- Vérification de la tension : 230 V à l'arrivée : OK
- Une fois les câbles d'alimentation de la résistance chauffante déconnectés du Thermostat : vérification tension de sortie : 230 V OK (lumière rouge allumée)/ Résistance environ 150 Ohm mais fluctuant.
- Une fois les câbles retranchés, il est logiquement indiqués "Continuité" sur le testeur mais pas d'indication de tension.
- J'ai poussé à plus de 30° le thermostat en position 3 pour qu'il n'y ait aucun autre appareil de régulation qui vienne interférer. La température de la pièce était de l'ordre de 19°. Pas de chauffage au sol. La lumière rouge étant allumée fixe.
- A tout hasard, j'ai aussi reseté et le thermostat et le module sans fil et appairé à nouveau. Mais bon, avec la position 3, ce module ne devrait pas avoir d'incidence sur le fonctionnement. N'est ce pas ?
Qu'ai je mal fait ? D'où viendrait ce miracle de soudain non fonctionnement ? Que dois-je vérifier ou changer ?
Merci à vous pour votre retour,
Christophe Meyer
-
Bonjour Monsieur Meyer,
tout d'bord vérifiez que le récepteur soit bien sur la position 2.

La continuité des trames doit se faire avec un mégohmmètre et non avec un testeur traditionnel. Si vous n'avez pas les connaissances où le matériel pour réaliser les tests, faites-en part à votre installateur qui pourra contacter le service technique au 02.38.71.07.77 si besoin.
Bien chaleureusement,