Bonjour,
Je vous contacte car je viens d’acheter une maison qui est équipée d’un plancher chauffant électrique. La commande centrale Delta Dore fonctionne bien mais dans chaque pièce nous avons un thermostat de votre marque ancien modèle je pense car la température se règle avec une molette et il y a sur le côté du boîtier un bouton I/O qui s’allume au vert la majorité du temps mais qui passe au rouge parfois avec un bruit de déclenchement. Je ne trouve de notice nulle part pour ce modèle. Ce qui m’embête c’est que le sol ne chauffe pas ailleurs que dans la cuisine.
Merci d’avance de votre réponse
-
Bonjour Madame Moinault,
d'après vos explications, les thermostats semblent fonctionner. Si les trames ne chauffent pas, il faudra vérifier pourquoi l'alimentation n'arrive pas aux trames par le biais d'un installateur.
Je vous joins la notice du thermostat en mail privé.
Merci de votre confiance,