Code erreur " Inf 11 Absence HC-HP "
Bonjour,
j'ai ce code erreur avec un bip continu, je n'ai pas de HC et je voudrais savoir quelle est le meilleur fonctionnement dans plage programmée et malgré tout le plus économique.
- PAC et Elec Prog : Fonctionnement de la pompe à chaleur et de l’appoint électrique uniquement pendant les
plages de programmation (raccordement par 1 câble selon le second schéma de la couverture ).
ou
PAC24h-Elec Prog : Pompe à chaleur en marche permanente et appoint électrique pendant les plages de
programmation (raccordement par 1 câble selon le second schéma de la couverture ).
ou
PAC et Elec 24h : Fonctionnement de la pompe à chaleur et de l’appoint en marche permanente
(raccordement par 1 câble selon le second schéma de la couverture ).
Merci pour votre aide
Cordialement,
Yannick REAULT
-
Bonjour Monsieur Reault,
si vous n'avez pas de créneau heures creuses (abonnement 24/24), le paramétrage qui intègre une programmation n'est pas une obligation donc il va dépendre de la configuration de votre chauffe-eau thermodynamique c'est à dire si il est gainé où non.
Si votre chauffe-eau est gainé sur l'extérieur, vous pouvez utiliser PAC et elec 24h car la pompe à chaleur va pouvoir prendre des calories en journée, plus chaude que la nuit et demander une aide de l'appoint électrique si les températures sont trop basses.
Si votre chauffe-eau n'est pas gainé sur l'extérieur, vous pouvez utiliser PAC et Elec 24 où la programmation en journée afin de ne pas entendre la pompe à chaleur la nuit par exemple.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.